12/08/2026
Den kraftige nedbøren i helgen 9.-10. august ble en positiv test for det nye tappearrangementet i Grimevatnet og kapasiteten til de nye rørene under Bydrift sitt anlegg i Heldalen. De nye anleggene bestod testen med g***s. Det regnet noe mer en planlagt og Jim Heldal tappet ned 60 cm på forhånd for å bufre meldt nedbør, Da det regnet mer en meldt og da tunnelen var stengt steg vatnet 45 cm mer som gav en vannstand på 72,13 cm og 45 cm i naturlig utløp. Dette viser likevel at systemet fungere svært godt og tappekapasiteten/bufferkapasiteten som ble brukt er bare en brøk del av det maximale systemet kan bufre ved større nedbørsmengder.
Nedstrøms gikk det og bra, men den største utfordringen var at kapasiteten ut av Store Nesttunvann og videre ut på Hop ved Wernersholmsvei og ved Hopsfossen foreløpig holder igjen vann som stuer seg opp blant annet i Store Nesttunvann. Vi fikk her nok en gang en flomskade i 2 bygg i Nesttunveien ved at vannstanden i Nesttunvann førte til vann trengte inn i 2 kjellere her, men ikke så veldig alvorlig. Dette er forhold som vill bli eliminert når det nye tappearrangementet kommer på plass nå vi får bygget fisketrappen i Hopsfossen i 2027 som vil gi en svært god flomsikring i hele vassdraget. Alt i alt en flott test av anlegget og arbeidet som er gjort!!
Vedlagt noen bilder og en filmsnutt som viser den kraftige vannføring i Hopsfossen